محاسبه دقیق توان دیزل ژنراتور - youka - 09-12-2017

در مورد محاسبه توان دیزل ژنراتور یا موتور برق موردنظر میتوان گفت به دلیل اینکه اکثر مصرف کنندگان این دستگاهها عمدتا عوام میباشند و متخصص برق جهت انتخاب دستگاه یا آمپر یا کیلووات مورد نظر ندارند. اینجانب توضیحاتی را بیان میکنم تا کسانی که در این زمینه سوالاتی دارند با شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل تماس حاصل نمایند. کارشناسان ما به صورت تلفنی و در صورت لزوم برای بازدید همه روزه قادر به همکاری میباشند.
بزرگترین دلیل برای محاسبه دقیق دیزل ژنراتور این است که اگر دیزل ژنراتور را حتی کمی کوچک انتخاب کنید اصلا به درد نمیخورد. و اگر دیزل ژنراتور را بالا انتخاب کنیم هزینه خیلی زیادی کرده ایم پس کمی توجه برای انتخاب صحیح دستگاه خیلی به ما در هزینه کمک خواهد کرد.
برای سهولت کار ابتدا باید ببینیم که در یک خانه یا کارخانه و یا هرجای دیگری چه مقدار لوازم برقی داریم که میخواهیم توسط دیزل ژنراتور کارکند.چون در خیلی از موارد تمامی دستگاههای موجود راه با دیزل ژنراتور راه اندازی نمیکنند. مگر آنکه در آن نقطه کلا برق وجود نداشته باشد مثل معادن سنگ و غیره. زمانی که لوازم برقی مورد استفاده را لیست کردیم. در مرحله بعد میزان برق مصرفی آنها را با هم جمع میکنیم توجه داشته باشید که هنگامی که موارد را با هم جمع میکنیم همه با یک واحد باشند.
مثلا یا همگی بر اساس آمپر یا همگی وات یا کیلووات یا کاوا.سه فاز و تکفاز بودن دستگاهها را هم از هم تفکیک میکنیم جهت تبدیل همه واحد ها به یک واحد از رمولهای زیر استفاده میکنیم.
•    کیلووات تکفاز ضربدر ۴/۴ میشود آمپر تکفاز
•    اسب بخار ضربدر ۰.۷۳۶ میشود کیلووات
•    کیلووات سه فاز ضربدر ۱.۸میشود آمپر سه فاز
•    کاوا ضبدر ۰.۸میشود کیلووات
سپس اعداد به دست آمده را تکفاز ها با هم و سه فازها را با هم جمع میکنیم. در مصرف کننده هایی که الکتروموتور وجود دارد مثل الکتروپمپ هواکش و فن و آسانسور و جرثقیل و… به دلیل مصرف لحظه ای بالا در زمان روشن شدن یک ضریب به انها اضافه میکنیم. مثلا موتور های الکتریکی با راه اندازی تک ضرب را دو برابر و موتور های الکتریکی با راه اندازی ستاره مثلث را یک و نیم برابر و موتور های با راه اندازی نرم را همان یک برابر حساب میکنیم. سپس همه اعداد را به مثلا آمپر سه فاز تبدیل میکنیم.و در نهایت میتوان آن را به کیلووات یا کاوا طبق فرمول زیر تبدیل کنیم.
آمپر سه فاز تقسیم بر ۱.۴۴میشود کاوا و آمپرسه فاز تقسیم بر ۱.۸ میشود کیلووات و پس از آنکه کیلووات یا کاوا مصرفی به دست آمد نقطه ای که دیزل ژنراتور قرار است در آن کارکند ارتفاع آن نقطه از سطح دریا را حساب میکنیم.به عنوان مثال شهر تهران به طور متوسط ۱۰۰۰متر بالاتر از سطح آبهای آزاد میباشد.منبع : محاسبات دیزل ژنراتور
و هر ۱۰۰۰متر که بالاتر بود ۱۰ درصد به توان دستگاه انتخابی اضافه میکنیم. مثلا در شهری که ۱۵۰۰ متر ارتفاع دارد ۱۵ درصد به توان دستگاه اضافه میگردد. این کار به دلیل افت توان دیزل ژنراتورهاست. چون توانی که روی پلاک دیزل ژنراتور خورده است توان کارکرد آن دستگاه در نقطه صفر از آبهای آزاد میباشد. و در نهایت برای مسئله آینده نگری و ضریب اشتباهات هم یک درصدی به صورت سلیقه ای بالاتر در نظر میگیریم.